煤化工114论坛-致力打造煤电化行业权威交流平台!

?找回密码
?立即注册
查看: 1375|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[交流] 厂区液氨储存设置的问题讨论

[复制链接]

248

主题

8

听众

2万

积分

分论坛站长

Rank: 8Rank: 8

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-27 11:00:43 |只看该作者 |倒序浏览
??针对煤制氢项目采用了氨压缩制冷工艺。开车阶段系统用液氨、正常运行装置补充液氨、停车阶段装置卸液氨等是否必须在厂内单独设置液氨储存及装卸设施?利用制冷界区的缓冲罐是否可行?请大家结合自己项目设置情况及相关规范规定进行讨论?谢谢!


回复 论坛版权

使用道具 举报

35

主题

16

听众

6679

积分

生产科长

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

二楼
发表于 2018-11-9 15:20:13 |只看该作者
如果是氨作为冷冻剂的话单位都有液氨储罐,我单位是产也氨的,所以有大型的储罐,你说的缓冲罐是氨压机入口缓冲罐吗?

已有 1 人评分奖金 收起 理由
刘立丰 + 5 积极参与

总评分:?奖金 + 5? ?查看全部评分

68

主题

2

听众

3523

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

三楼
发表于 2018-11-9 18:59:54 |只看该作者
这要看你的液氨需用量,如果超过液氨的储存临界量,必须设置单独设置储罐区,按照重大危险源的标准管理;同时,液氨装卸车必须用金属万向管。

已有 1 人评分奖金 收起 理由
刘立丰 + 5 积极参与

总评分:?奖金 + 5? ?查看全部评分

248

主题

8

听众

2万

积分

分论坛站长

Rank: 8Rank: 8

四楼
发表于 2018-11-10 11:46:33 |只看该作者
wjfdlt1985 发表于 2018-11-9 15:20
如果是氨作为冷冻剂的话单位都有液氨储罐,我单位是产也氨的,所以有大型的储罐,你说的缓冲罐是氨压机入口 ...

??是作为冷冻站补充液氨的罐子

35

主题

16

听众

6679

积分

生产科长

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

五楼
发表于 2018-11-10 16:59:39 |只看该作者
刘立丰 发表于 2018-11-10 11:46
是作为冷冻站补充液氨的罐子

检修排液应该也排到缓冲罐内,一般用氨制冷的话,液氨储存量至少应该在10吨以上吧,如果超过10吨的话就得按重大危险源设置储罐,且还得有事故冰机保证氨罐压力。

已有 1 人评分奖金 收起 理由
刘立丰 + 5 同意你的观点

总评分:?奖金 + 5? ?查看全部评分

77

主题

7

听众

530

积分

车间主任

Rank: 8Rank: 8

六楼
发表于 2018-11-25 00:26:36 |只看该作者
每日浏览,促进发展

44

主题

9

听众

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

七楼
发表于 2019-4-5 11:41:49 |只看该作者
我们制冷工段距离氨站较远,因此在制冷区单独设置氨储罐,储罐容量也较大。因为我们只生产液氨,氨站的容量较大,属于二级重大危险源。所以也不在乎多一个危险源。

0

主题

1

听众

294

积分

车间副主任

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

八楼
发表于 昨天?15:46 |只看该作者